0
Вопрос из теста
Какое требование к заполнению прямоточного котла перед его растопкой должно выполняться? Выберите правильный вариант ответа.

Какое требование к заполнению прямоточного котла перед его растопкой должно выполняться? Выберите правильный вариант ответа.

  1. При прямоточном режиме растопки заполнение водой прямоточного котла, удаление из него воздуха, а также операции при промывке от загрязнений необходимо выполнять на участке до встроенных в тракт котла задвижек.
  2. При сепараторном режиме растопки заполнение водой прямоточного котла, удаление из него воздуха, а также операции при промывке от загрязнений необходимо выполнять по всему тракту.
  3. Растопочный расход воды должен быть не более 45 % от номинального расхода, другое значение может быть определено на основании результатов испытаний.
  4. Растопочный расход воды должен быть равен 30% номинального расхода.
Комментарий
п. 280 ФНП от 15.12.2020 N 536

Растопочный расход воды должен быть равен 30% номинального р... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.