Какое требование к растопке котла указано неверно? Выберите правильный вариант ответа.

Какое требование к растопке котла указано неверно? Выберите правильный вариант ответа.

  1. Растопку котла из различных тепловых состояний необходимо выполнять в соответствии с графиками пуска и на основании производственных инструкций.
  2. Тепловое перемещение экранов, барабанов, паропроводов и коллекторов должно проверяться по реперам в процессе растопки котла из холодного состояния после ремонта, но не реже 1 раза в год.
  3. Если до пуска котла на нем производили работы, связанные с разборкой фланцевых соединений и лючков, то при избыточном давлении 0,5 – 1,0 МПа должны быть подтянуты болтовые соединения.
  4. Запрещается превышать значения скорости прогрева нижней образующей барабана и перепада температур между верхней и нижней образующими барабана, установленные руководством (инструкцией) по эксплуатации.
  5. Все требования к растопке котла указаны верно.
Комментарий
ФНП от 15.12.2020 N 536