В каком случае допускается превышение разрешенного давления в трубопроводе при полном открывании предохранительного клапана более чем на 10 %?
В каком случае допускается превышение разрешенного давления в трубопроводе при полном открывании предохранительного клапана более чем на 10 %?
Если на защищаемом элементе установлено не менее двух предохранительных клапанов.
Если регулировка предохранительного клапана допускает превышение разрешенного давления не более чем на 15%.
Если предохранительные клапаны установлены на трубопроводе горячей воды.
Если это превышение предусмотрено расчетом на прочность трубопровода.
Комментарий
п. 377 ФНП от 15.12.2020 N 536
Исправность предохранительных клапанов проверяют принудитель...
Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос:
(архив) Б.8.2. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды
Исправность предохранительных клапанов проверяют принудитель... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.