Если эксплуатация трубопровода разрешена на пониженном давлении, то каким образом осуществляется регулировка предохранительных устройств?
Если эксплуатация трубопровода разрешена на пониженном давлении, то каким образом осуществляется регулировка предохранительных устройств?
Установленные на трубопроводе предохранительные клапаны подлежат замене.
Регулировка предохранительных устройств должна быть произведена по пониженному давлению без проверки пропускной способности предохранительных клапанов, если давление снижено не более чем на 30% от ранее разрешенного.
Регулировка предохранительных устройств должна быть произведена по пониженному давлению, и пропускная способность их должна быть проверена расчетом.
Комментарий
п. 377 ФНП от 15.12.2020 N 536
Если эксплуатация трубопровода разрешена на пониженном давле... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Если эксплуатация трубопровода разрешена на пониженном давле... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.