0
Какое из перечисленных требований указано неверно? Выберите правильный вариант ответа.

Какое из перечисленных требований указано неверно? Выберите правильный вариант ответа.

  1. Все двери в барозале должны открываться наружу, при этом площадь окон и дверей определяется расчетом при проектировании и должна обеспечивать выпуск максимально возможного количества сжатого газа при его аварийном сбросе в случае аварии барокамеры.
  2. Ширина дверных проемов эвакуационных выходов из барозалов, а также проходов в барозале между установленным оборудованием должна обеспечивать возможность беспрепятственного перемещения одноместных барокамер, в том числе для их эвакуации с пациентами при возникновении аварийной ситуации.
  3. Допускается наличие одного эвакуационного выхода в обоснованных проектом случаях, если планировкой помещения барозала предусмотрено наличие двух и более проходов к эвакуационному выходу, исключающих необходимость передвижения людей мимо аварийно разгерметизировавшегося или загоревшегося оборудования.
  4. Должно быть обеспечено наличие не менее двух эвакуационных выходов для барозалов, в которых предусмотрено размещение двух и более одноместных барокамер, и барозалов с многоместными барокамерами.
Комментарий
п. 643 ФНП от 15.12.2020 N 536

Площадь и объём помещения барозала определяется проектом в з... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.