0
Какое из требований к установке на водолазной барокамере предохранительного клапана указано неверно?

Какое из требований к установке на водолазной барокамере предохранительного клапана указано неверно?

  1. Предохранительные клапаны отсеков водолазной барокамеры должны быть подключены с помощью запорного клапана, обеспечивающего мгновенное запирание барокамеры в случае отказа предохранительного клапана (неправильного срабатывания).
  2. Предохранительные клапаны отсеков водолазной барокамеры должны быть присоединены напрямую к сбросным патрубкам, установка запорной арматуры до и после предохранительного клапана не допускается.
  3. Для сброса газов из барокамеры в барозале должны быть проложены специальные трубопроводы, обеспечивающие отвод газов за пределы барозала.
Комментарий
п. 690 ФНП от 15.12.2020 N 536

Предохранительные клапаны отсеков барокамеры должны быть под... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.