Какое требование к обеспечению прогрева и продувки паропроводов указано неверно?
Какое требование к обеспечению прогрева и продувки паропроводов указано неверно?
Паропроводы на давление 20 МПа и выше должны быть обеспечены штуцерами с последовательно расположенными запорным и регулирующим вентилями и дроссельной шайбой
Все участки паропроводов, которые могут быть отключены запорными органами, для возможности их прогрева и продувки, должны быть снабжены в концевых точках штуцером с вентилем
В случаях прогрева участка паропровода в обоих направлениях продувка должна быть предусмотрена в середине участка паропровода
Паропроводы при давлении свыше 2,2 МПа должны быть снабжены штуцером и двумя последовательно расположенными вентилями: запорным и регулирующим
Комментарий
п. 90 ФНП от 15.12.2020 N 536
Все участки паропроводов, которые могут быть отключены запорн... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Все участки паропроводов, которые могут быть отключены запорн... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.