В течение какого времени проводится комплексное опробование котлов, сосудов и трубопроводов пара и горячей воды?
В течение какого времени проводится комплексное опробование котлов, сосудов и трубопроводов пара и горячей воды?
Начало и конец комплексного опробования оборудования, работающего под давлением, устанавливаются совместным приказом эксплуатирующей организации и организации, проводящей наладочные работы.
Котлы – в течение 72 часов, трубопроводы пара и горячей воды – в течение 36 часов, время комплексного опробования сосудов устанавливается совместным приказом эксплуатирующей и наладочной организаций.
Котлы – в течение 72 часов, трубопроводы тепловых сетей – в течение 24 часов, для остального оборудования время комплексного опробования устанавливается совместным приказом эксплуатирующей и наладочной организаций.
Комментарий
п. 211 ФНП от 15.12.2020 N 536
По окончании наладочных работ проводят комплексное опробован... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
По окончании наладочных работ проводят комплексное опробован... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.