При каких условиях допускается параллельная работа трансформаторов?
При каких условиях допускается параллельная работа трансформаторов?
Соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 %
Коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 %; произведена фазировка трансформаторов
Группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 %
Группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 %; произведена фазировка трансформаторов
Комментарий
Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 (ПТЭЭП)
п. 2.1.19. Допускается параллельная работа тр... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
п. 2.1.19. Допускается параллельная работа тр... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.