0
Вопрос из теста
В каком из перечисленных случаев трансформатор должен быть аварийно выведен из работы?

В каком из перечисленных случаев трансформатор должен быть аварийно выведен из работы?

  1. Только при сильном неравномерном шуме и потрескивании внутри трансформатора
  2. Только при выбросе масла из расширителя
  3. Только при течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла
  4. Только при необходимости немедленной замены масла по результатам лабораторных анализов
  5. В любом из перечисленных случаев
Комментарий
Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 (ПТЭЭП)

п. 2.1.41. Трансформатор (реактор) должен быт... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.