Что должна обеспечивать настройка автоматических регуляторов возбуждения и устройств форсировки рабочего возбуждения при заданном понижении напряжения в сети?
Что должна обеспечивать настройка автоматических регуляторов возбуждения и устройств форсировки рабочего возбуждения при заданном понижении напряжения в сети?
Только предельное установившееся напряжение возбуждения не ниже двукратного в рабочем режиме, если это значение не ограничено нормативными документами для отдельных старых типов машин
Только номинальную скорость нарастания напряжения возбуждения
Все перечисленные параметры, включая автоматическое ограничение заданной длительности форсировки
Комментарий
Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) — ПТЭЭСС
п. 5.1.2. Автомат... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.