При каком значении удельного сопротивления дистиллята, циркулирующего в системе жидкостного охлаждения обмоток генератора, должна действовать предупредительная сигнализация?

При каком значении удельного сопротивления дистиллята, циркулирующего в системе жидкостного охлаждения обмоток генератора, должна действовать предупредительная сигнализация?

  1. При понижении удельного сопротивления дистиллята до 100 кОм·см
  2. При понижении удельного сопротивления дистиллята до 90 кОм·см
  3. При понижении удельного сопротивления дистиллята до 80 кОм·см
  4. При понижении удельного сопротивления дистиллята до 60 кОм·см
Комментарий
Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) — ПТЭЭСС

п. 5.1.33. Качест... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос: Работники электросетевых организаций (обслуживающих организаций)