0
Какая допускается перегрузка по току для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет?

Какая допускается перегрузка по току для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет?

  1. Не должна превышать 10 %
  2. На 15 %
  3. На 18 % длительно допустимой нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если нагрузка в остальные периоды не превышает длительно допустимой
  4. Перегрузка не допускается
Комментарий
Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 (ПТЭЭП)

п. 5.8.4. Для кабелей, находящихся в эксплуат... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос: Работники электросетевых организаций (обслуживающих организаций)