Какая допускается перегрузка по току для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 20 и 35 кВ?
Какая допускается перегрузка по току для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 20 и 35 кВ?
На 30 % длительно допустимой нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если нагрузка в остальные периоды не превышает длительно допустимой
На 18 % длительно допустимой нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если нагрузка в остальные периоды не превышает длительно допустимой
Не должна превышать 15 %
Перегрузка указанных кабелей не допускается
Комментарий
Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 (ПТЭЭП)
п. 2.4.8. Перегрузки кабелей с пропитанной бу... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.