Сколько времени требуется для вентилирования перед растопкой и после останова топки котла, а также газоходов, включая рециркуляционные, дымососами, дутьевыми вентиляторами и дымососами рециркуляции при открытых шиберах газовоздушного тракта?
Сколько времени требуется для вентилирования перед растопкой и после останова топки котла, а также газоходов, включая рециркуляционные, дымососами, дутьевыми вентиляторами и дымососами рециркуляции при открытых шиберах газовоздушного тракта?
Не менее 10 мин с расходом воздуха не менее 25 % номинального
Не менее 10 мин с расходом воздуха не менее 25 % минимального
Не менее 10 мин с расходом воздуха не менее 25 % максимального
Не менее 10 мин с расходом воздуха не менее 25 % рабочего
Комментарий
Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) — ПТЭЭСС
п. 4.3.10. Перед ... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.