0
Какие требования должны соблюдаться при регулировании температуры воды на выходе из сетевых подогревателей, на выводах тепловой сети, а также на станциях подмешивания, расположенных в тепловой сети?

Какие требования должны соблюдаться при регулировании температуры воды на выходе из сетевых подогревателей, на выводах тепловой сети, а также на станциях подмешивания, расположенных в тепловой сети?

  1. Регулирование температуры должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 °С в час
  2. Регулирование температуры должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 °С за сутки
  3. Регулирование температуры должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 °С за смену
  4. Допускается скачкообразное изменение режима регулирования температуры воды при резком понижении температуры наружного воздуха (более чем на 10 °С за промежуток времени в пределах 3 - 6 часов)
Комментарий
Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) — ПТЭЭСС

п. 4.8.28. Качест... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.