0
Укажите правильное действие диспетчерского персонала при синхронных качаниях в энергосистеме.

Укажите правильное действие диспетчерского персонала при синхронных качаниях в энергосистеме.

  1. Загрузка генерирующего оборудования электростанций в приемной части энергосистемы
  2. Не допускается вмешиваться в работу автоматики, так как при нарушении синхронизма и глубоком понижении частоты электрического тока в дефицитном районе до значения срабатывания АЧР возможна автоматическая ресинхронизация и прекращение синхронного режима
  3. Необходимо дать команду на разделение транзитов
  4. Необходимо дождаться срабатывания АРПМ с отключением потребителей и генерирующей мощности на электростанциях в вышедших из синхронизма частях энергосистемы, ОЭС, региона (вследствие периодических колебаний мощности по загруженные линиям электропередачи).
Комментарий
Приказ Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. N 548

п. 91. При возникновении синхронны... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос: Работники субъектов оперативно-диспетчерского управления