0
Вопрос из теста
Когда и с какой периодичностью проводят измерение сопротивления изоляции электросварочных установок?

Когда и с какой периодичностью проводят измерение сопротивления изоляции электросварочных установок?

  1. Только после длительного перерыва в их работе, согласно инструкции завода-изготовителя
  2. Только при наличии видимых механических повреждений, но не реже 1 раза в 6 мес
  3. Согласно годового графика технического обслуживания и ремонта
  4. После длительного перерыва в их работе, при наличии видимых механических повреждений, но не реже 1 раза в 6 мес
Комментарий
Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 (ПТЭЭП)

п. 3.1.22. Проведение испытаний и измерений н... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.