0
Вопрос из теста
С помощью какой из перечисленных мер достигается усовершенствование внешней системы молниезащиты?

С помощью какой из перечисленных мер достигается усовершенствование внешней системы молниезащиты?

  1. Включением внешней металлической облицовки и крыши здания в систему молниезащиты.
  2. Использованием дополнительных проводников, если арматура соединена по всей высоте здания - от крыши через стены до заземления здания.
  3. Уменьшением промежутков между металлическими спусками и уменьшением шага ячейки молниеприемника.
  4. Установкой соединительных полос (гибких плоских проводников местах стыков между соседними, но структурно разделенными блоками; расстояние между полосами должно быть вдвое меньше расстояния между спусками.
  5. Защитой отдельными молниеприемниками, соединенными с общей системой молниезащиты, если металлические части крыши нуждаются в защите от прямого удара молнии; молниеприемник должен находиться на безопасном расстоянии от указанного элемента.
  6. Всеми перечисленными мерами.
Комментарий
п. 4.7.1 Приказа Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 (СО 153-34.21.122-2003)

Меры защиты п... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.