Какие требования к температурному режиму указаны верно?
Какие требования к температурному режиму указаны верно?
Включение трансформаторов с системами охлаждения М и Д на номинальную нагрузку не допускается при любой отрицательной температуре наружного воздуха.
Включение трансформаторов с системами охлаждения ДЦ и Ц на номинальную нагрузку допускается при значениях температуры окружающего воздуха до минус 25 °С.
В аварийных условиях допускается включение трансформаторов с системами охлаждения ДЦ и Ц на полную нагрузку при температуре окружающего воздуха доминус 35°С.
Включение трансформаторов с системами охлаждения НДЦ и ДЦ с направленным потоком масла в обмотках производится в соответствии с заводскими инструкциями.
Комментарий
п. 2.1.24 Приказа Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6 (ПТЭЭП)
На трансформаторах и реакто... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.