Какое из перечисленных условий организованного подвода воздуха в помещения элеваторов указано верно?
Какое из перечисленных условий организованного подвода воздуха в помещения элеваторов указано верно?
Специальные приточные устройства следует предусматривать при воздухообмене, превышающем один обмен в час. Количество приточных устройств принимают из расчета обеспечения в них скорости воздуха не более 5 м/с - для патрубков и 2 м/с - для жалюзей.
Приточные устройства рекомендуется устанавливать в зонах с наименьшим загрязнением наружного воздуха.
Подачу воздуха в помещение следует производить в верхнюю зону (не ниже 2,5 м).
Наружные отверстия приточных устройств следует закрывать сеткой с отверстиями 15x15 мм.
Бункеры для сбора относов аспирационных установок должны устанавливаться вне зданий.
Все перечисленное
Комментарий
Приказа Минсельхозпрода России от 26.03.1998 № 169
п. 4.11. Организованный подвод воздуха... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
п. 4.11. Организованный подвод воздуха... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.