Какие нормы по проектированию наружных и располагаемых внутри зданий этажерок указаны неверно?
Какие нормы по проектированию наружных и располагаемых внутри зданий этажерок указаны неверно?
По наружному периметру этажерок и площадок необходимо предусматривать ограждения высотой 1 м. Нижняя часть ограждения должна иметь сплошной борт высотой 0,14 м.
Площадь перекрытия этажерок должна обеспечивать проход шириной не менее 1 м при постоянном обслуживании оборудования.
Наружные этажерки следует рассчитывать на снеговую и ветровую нагрузки. На верхнем ярусе снеговую нагрузку надлежит учитывать полностью, а на промежуточных ярусах - в размере 50 %.
Опирание площадок и лестниц на оборудование, являющееся источником вибрации, допускается в исключительных случаях.
Комментарий
СП 43.13330.2012
п. 8.1.2 Этажерки должны проектироваться с таким расчетом, чтобы площади п... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
п. 8.1.2 Этажерки должны проектироваться с таким расчетом, чтобы площади п... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.