0
Вопрос из теста
При каких условиях допускается параллельная работа трансформаторов?

При каких условиях допускается параллельная работа трансформаторов?

  1. Соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 %
  2. Коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 %; произведена фазировка трансформаторов
  3. Группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 %
  4. Группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 %; произведена фазировка трансформаторов
Комментарий
Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 (ПТЭЭП)

п. 2.1.19. Допускается параллельная работа тр... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.