Каково максимально допустимое процентное содержание кислорода в дымовых газах в пересчете на сухой газ должно поддерживаться в трактах сушильных установок для предотвращения взрыва при сушке сланцев?
Каково максимально допустимое процентное содержание кислорода в дымовых газах в пересчете на сухой газ должно поддерживаться в трактах сушильных установок для предотвращения взрыва при сушке сланцев?
Не более: при сушке сланцев - 16%, при сушке бурых и каменных углей с выходом летучих веществ более 35% - 18%, при сушке каменных углей с выходом летучих веществ менее 35% - 19%.
Не более: при сушке сланцев - 20%, при сушке бурых и каменных углей с выходом летучих веществ более 35% - 22%, при сушке каменных углей с выходом летучих веществ менее 35% - 24%.
Не более: при сушке сланцев - 16%, при сушке бурых и каменных углей с выходом летучих веществ более 35% - 23%, при сушке каменных углей с выходом летучих веществ менее 35% - 25%.
Не более: при сушке сланцев - 18%, при сушке бурых и каменных углей с выходом летучих веществ более 35% - 18%, при сушке каменных углей с выходом летучих веществ менее 35% - 24%.
Комментарий
п. 86 ФНП от 28.10.2020 № 428
Для предотвращения взрыва в трактах СУ объемное содержание ки... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.