0
Какие мероприятия должны выполняться при обнаружении порезов или признаков значительного абразивного износа на оболочке кабелей напряжением 3300 В?

Какие мероприятия должны выполняться при обнаружении порезов или признаков значительного абразивного износа на оболочке кабелей напряжением 3300 В?

  1. Замена всего кабеля.
  2. Замена поврежденного участка с установкой линейного электрического соединителя (штепсельного разъема).
  3. Ремонт оболочки с применением вулканизации или установкой ремонтных муфт из композиционных материалов, имеющих соответствующие разрешительные документы на применение в шахтах.
  4. Любые из перечисленных.
Комментарий
п. 67 ФНП от 28.10.2020 № 429

При обнаружении порезов или признаков абразивного износа на о... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос: Б.5.3. Разработка угольных месторождений подземным способом