Какое требование, предъявляемое к ДС дегазационных систем, указано верно?
Какое требование, предъявляемое к ДС дегазационных систем, указано верно?
При концентрации метана выше предаварийной уставки - 0,5 % объемной доли, метанометр формирует команду на включение принудительного проветривания, звуковой и световой сигнализации.
Ежесуточную проверку метанометров и устройств контроля и управления, установленных в ДС, производит группа аэрогазового контроля.
ДС дегазационных систем оборудуются стационарными метанометрами, которые устанавливаются в машинном зале в нижней части помещений.
Совместно со стационарными метанометрами используются устройства контроля и управления и сигнализирующие устройства с соответствующим видом и уровнем взрывозащиты.
Комментарий
п. 166 ФНП от 08.12.2020 № 506
ДС дегазационных систем оборудуются стационарными метаноме... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.