0
Какое из перечисленных требований Инструкции по электроснабжению угольных шахт указано неверно?

Какое из перечисленных требований Инструкции по электроснабжению угольных шахт указано неверно?

  1. Электроснабжение участка осуществляется от передвижных трансформаторных подстанций, присоединяемых к распределительной сети с помощью комплектных распределительных устройств.
  2. Допускается осуществлять электроснабжение участка осуществляется от стационарных участковых подстанций.
  3. К одному комплектному распределительному устройству подключается несколько передвижных подстанций или трансформаторов, питающих электроэнергией технологически связанные машины участка.
  4. Электроснабжение участков с поверхности через скважины не допускается.
Комментарий
п. 2 ФНП от 28.10.2020 № 429

Электроснабжение участка осуществляется от передвижных транс... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос: Б.5.3. Разработка угольных месторождений подземным способом