0
Разрешается ли прокладка заглубленных каналов и тоннелей при обустройстве нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений для размещения кабелей в помещениях и на территории наружных установок, имеющих источники возможного выделения в атмосферу вредных веществ плотностью по воздуху более 0,8, а также источники возможных проливов горючих и серосодержащих жидкостей?

Разрешается ли прокладка заглубленных каналов и тоннелей при обустройстве нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений для размещения кабелей в помещениях и на территории наружных установок, имеющих источники возможного выделения в атмосферу вредных веществ плотностью по воздуху более 0,8, а также источники возможных проливов горючих и серосодержащих жидкостей?

  1. Разрешается по согласованию с проектной организацией.
  2. Запрещается, за исключением каналов и тоннелей, подлежащих последующей засыпке.
  3. Запрещается в любом случае.
  4. Разрешается в любом случае.
Комментарий
п. 45 ФНП от 15.12.2020 № 534

Не допускается прокладка заглубленных каналов и тоннелей (за ... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.