Вопрос из теста
Технические средства включения дренчерных автоматических установок пожаротушения и дренчерных водяных завес (устройства дистанционного пуска или ручные гидравлические запорные устройства) должны располагаться?
Технические средства включения дренчерных автоматических установок пожаротушения и дренчерных водяных завес (устройства дистанционного пуска или ручные гидравлические запорные устройства) должны располагаться?
на расстоянии не более чем 10 м от защищаемых проемов
на расстоянии не более чем 15 м от защищаемых проемов
непосредственно у распределительного трубопровода
непосредственно у защищаемых проемов с внешней стороны и (или) на ближайшем участке пути эвакуации
Комментарий
п. 6.3.14. СП 485.1311500.2020
Технические средства включения дренчерных АУП и дренчерных в...
Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.