В зданиях с односкатными и двухскатными бесчердачными покрытиями, имеющими уклон более 30° расстояние по проекции на горизонтальную плоскость от спринклерных оросителей до стен и от спринклерных оросителей до конька покрытия должно быть?

В зданиях с односкатными и двухскатными бесчердачными покрытиями, имеющими уклон более 30° расстояние по проекции на горизонтальную плоскость от спринклерных оросителей до стен и от спринклерных оросителей до конька покрытия должно быть?

  1. не более 1,5 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; не более 0,8 м - в остальных случаях
  2. не более 1,5 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; не более 0,7 м - в остальных случаях
  3. не более 1,2 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; не более 0,8 м - в остальных случаях
  4. не более 2 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; не более 1 м - в остальных случаях
Комментарий
п. 6.2.15. СП 485.1311500.2020

В зданиях с односкатными и двухскатными бесчердачными покры... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.