Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 58°С?
Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 58°С?
79°С
100°С
121°С
93°С
Комментарий
п. 6.2.16. СП 485.1311500.2020
Номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.