При разделении помещений дренчерной водяной завесой зона, свободная от пожарной нагрузки, должна составлять при одной нитке?
При разделении помещений дренчерной водяной завесой зона, свободная от пожарной нагрузки, должна составлять при одной нитке?
по 1 м в обе стороны от распределительного трубопровода
по 1,5 м в обе стороны от распределительного трубопровода
по 2 м в обе стороны от распределительного трубопровода
по 3 м в обе стороны от распределительного трубопровода
Комментарий
п. 6.3.13. СП 485.1311500.2020
При разделении помещений дренчерной водяной завесой зона, св...