0
Вопрос из теста
Автоматические сателлитные пожарные извещатели следует размещать таким образом, чтобы расстояние между центром зоны обнаружения контролируемого признака пожара и центром зоны орошения спринклерного оросителя с принудительным пуском, сопряженного с данным извещателем, не превышало?

Автоматические сателлитные пожарные извещатели следует размещать таким образом, чтобы расстояние между центром зоны обнаружения контролируемого признака пожара и центром зоны орошения спринклерного оросителя с принудительным пуском, сопряженного с данным извещателем, не превышало?

  1. 1 м
  2. 0,5 м
  3. 1,7 м
  4. 0,7 м
Комментарий
п. 6.5.9. СП 485.1311500.2020

Автоматические сателлитные пожарные извещатели следует размещ... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.