Какая должна быть огнестойкость коробов, каналов при прокладке питающих неметаллических трубопроводов АУП?
Какая должна быть огнестойкость коробов, каналов при прокладке питающих неметаллических трубопроводов АУП?
не ниже EI 30
не ниже EI 25
не ниже EI 15
не ниже EI 45
Комментарий
п. 6.7.3.3. СП 485.1311500.2020
Огнестойкость коробов, каналов или штробов должна быть не н...
Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Огнестойкость коробов, каналов или штробов должна быть не н... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.