ЗКПС должны одновременно удовлетворять следующим условиям (выберите лишнее)?
ЗКПС должны одновременно удовлетворять следующим условиям (выберите лишнее)?
площадь одной ЗКПС не должна превышать 2000 м2
одна ЗКПС должна включать в себя помещения одного класса функциональной пожарной опасности
одна ЗКПС должна включать в себя не более 5 смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не должна превышать 500 м2
одна ЗКПС должна контролироваться не более чем 32 ИП
Комментарий
6.3.4. СП 484.1311500.2020
ЗКПС должны одновременно удовлетворять следующим условиям:
-... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
ЗКПС должны одновременно удовлетворять следующим условиям:
-... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.