Максимальное расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до чувствительного элемента точечного ИП (верхнего края захода тепловых, дымовых или газовых потоков в корпус ИП) в месте его установки, в том числе при установке в специальные монтажные комплекты для подвесного или натяжного потолка, должно быть не более?

Максимальное расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до чувствительного элемента точечного ИП (верхнего края захода тепловых, дымовых или газовых потоков в корпус ИП) в месте его установки, в том числе при установке в специальные монтажные комплекты для подвесного или натяжного потолка, должно быть не более?

  1. 600 мм - для дымовых ИП и не более 150 мм для тепловых ИП
  2. 500 мм - для дымовых ИП и не более 250 мм для тепловых ИП
  3. 500 мм - для дымовых ИП и не более 150 мм для тепловых ИП
  4. 600 мм - для дымовых ИП и не более 250 мм для тепловых ИП
Комментарий
п. 6.6.12. СП 484.1311500.2020

Расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натя... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.