При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 5 м?
При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 5 м?
2,3 м
3 м
5 м
2,8 м
Комментарий
п. 6.6.38. СП 484.1311500.2020
Размещение точечных ИП при наличии на потолке линейных балок... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Размещение точечных ИП при наличии на потолке линейных балок... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.