Вопрос из теста
Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации многоквартирные жилые здания общей площадью пожарного отсека 3500 м2?
Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации многоквартирные жилые здания общей площадью пожарного отсека 3500 м2?
да, не зависимо от площади
только при общей площади пожарного отсека менее 3600 м2
нет
на усмотрение проектной организации
Комментарий
Таблица 1, п. 6.1. СП 486.1311500.2020
Объект защиты: Жилые здания многоквартирные
АУП:...
Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Объект защиты: Жилые здания многоквартирные
АУП:... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.