Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания административно-бытового назначения из легких металлических конструкций (IV-V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 2500 м2?

Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания административно-бытового назначения из легких металлических конструкций (IV-V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 2500 м2?

  1. нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации
  2. на усмотрение проектной организации
  3. только при общей площади пожарного отсека менее 1300 м2
  4. да
Комментарий
Таблица 1, п. 9. СП 486.1311500.2020

Объект защиты: Здания общественного и административно-... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.