При какой мощности трансформаторов кабельных сооружений подстанций глубокого ввода напряжением 110 - 220 кВ их необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации?
При какой мощности трансформаторов кабельных сооружений подстанций глубокого ввода напряжением 110 - 220 кВ их необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации?
менее 63 МВА
менее 23 МВА
менее 53 МВА
менее 43 МВА
Комментарий
Таблица 2, п.3.1. СП 486.1311500.2020
Объект защиты: Кабельные сооружения подстанций глубок... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.