Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации пространства за подвесными потолками и между двойными полами при прокладке в них трубопроводов из материалов группы горючести Г2 - Г4 или с изоляцией из указанных материалов, независимо от массы данных материалов?

Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации пространства за подвесными потолками и между двойными полами при прокладке в них трубопроводов из материалов группы горючести Г2 - Г4 или с изоляцией из указанных материалов, независимо от массы данных материалов?

  1. на усмотрение проектной организации
  2. нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации
  3. да
  4. только при общей площади пространства менее 50 м2
Комментарий
Таблица 2, п. 10.1. СП 486.1311500.2020

Объект защиты: Трубопроводов с изоляцией, выполненн... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.