В каких случаях допускается не оборудовать пространства за подвесными потолками и между двойными полами автоматическими установками?
В каких случаях допускается не оборудовать пространства за подвесными потолками и между двойными полами автоматическими установками?
при прокладке кабелей (проводов) с общим объемом горючей массы до 8 л на 1 м кабельной линии (электропроводки) за подвесными потолками
при прокладке кабелей (проводов) в стальных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками
при прокладке одиночных кабелей (проводов) для питания цепей освещения и организации структурированной кабельной сети
при прокладке трубопроводов из материалов группы горючести НГ и Г1
Комментарий
Таблица 2, примечание 2. СП 486.1311500.2020
<2> Кабельные сооружения, пространства за подв...
Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
<2> Кабельные сооружения, пространства за подв... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.