Вопрос из теста
Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения помещения высоковольтных испытательных залов экранированные горючими материалами?

Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения помещения высоковольтных испытательных залов экранированные горючими материалами?

  1. на усмотрение проектной организации
  2. нет
  3. только при общей площади более 40 м2
  4. да, независимо от площади
Комментарий
Таблица 3, п. 13. СП 486.1311500.2020