Расстояние по горизонтали между спринклерными (или дренчерными) оросителями и стенами (перегородками) с классом пожарной опасности К2, К3 и ненормируемым классом пожарной опасности не должно превышать?

Расстояние по горизонтали между спринклерными (или дренчерными) оросителями и стенами (перегородками) с классом пожарной опасности К2, К3 и ненормируемым классом пожарной опасности не должно превышать?

  1. 0,8 м
  2. 1,0 м
  3. 1,2 м
  4. 1,5 м
Комментарий
п. 6.2.21. СП 485.1311500.2020

Расстояние по горизонтали между спринклерными (или дренчерны... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.