Разрешается ли перекладывать участок кабеля, находящийся под напряжением, если на нем есть муфта, в электроустановках выше 1000 В?
Разрешается ли перекладывать участок кабеля, находящийся под напряжением, если на нем есть муфта, в электроустановках выше 1000 В?
Не разрешается
Разрешается, если работники в качестве средства защиты используют диэлектрические перчатки, поверх которых надеты брезентовые рукавицы
Разрешается, если приняты меры, исключающие изгиб и натяжение кабеля у муфты и работы ведутся под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу V
Разрешается, если муфта укреплена хомутом на досках, температура кабеля не ниже 5 °С и работы ведутся под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу V
Комментарий
Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н
п. 37.34. Перекладывать кабель и переносить муф... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
п. 37.34. Перекладывать кабель и переносить муф... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.