Каковы требования Правил при выполнении на воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением, работ по удалению с проводов упавших деревьев?
Каковы требования Правил при выполнении на воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением, работ по удалению с проводов упавших деревьев?
Допускается выполнять с применением изолирующих штанг
Допускается выполнять с применением диэлектрических перчаток
Допускается выполнять с применением диэлектрических перчаток и бот
Работы выполнять не допускается
Комментарий
Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н
п. 38.81. На ВЛ, находящейся под напряжением, допус... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
п. 38.81. На ВЛ, находящейся под напряжением, допус... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.