0
Какой должна быть температура в помещениях аккумуляторных батарей в холодное время на уровне расположения аккумуляторов на подстанциях без постоянного дежурства персонала, если аккумуляторная батарея выбрана из расчета работы только на включение и отключение выключателей?

Какой должна быть температура в помещениях аккумуляторных батарей в холодное время на уровне расположения аккумуляторов на подстанциях без постоянного дежурства персонала, если аккумуляторная батарея выбрана из расчета работы только на включение и отключение выключателей?

  1. Не ниже 0 °С
  2. Не ниже +10 °С
  3. Не ниже +5 °С
  4. Не ниже -3 °С
Комментарий
ПУЭ. п. 4.4.44.

Температура в помещениях аккумуляторных батарей в холодное время на уровне... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос: Специальные вопросы для проверки знаний