С какой периодичностью должно производиться измерение емкостных токов, токов дугогасящих реакторов, токов замыкания на землю и напряжений смещения нейтрали в сетях с компенсацией емкостного тока?
С какой периодичностью должно производиться измерение емкостных токов, токов дугогасящих реакторов, токов замыкания на землю и напряжений смещения нейтрали в сетях с компенсацией емкостного тока?
Производится при вводе в эксплуатацию дугогасящих реакторов, и далее - один раз в 6 лет
Производится только при значительных изменениях режимов сети
Измерение емкостных токов, токов дугогасящих реакторов, токов замыкания на землю и напряжений смещения нейтрали в сетях с компенсацией емкостного тока должно проводиться при вводе в эксплуатацию дугогасящих реакторов и значительных изменениях режимов сети, но не реже 1 раза в 6 лет, а также для сетей сложной конфигурации, когда расчетным путем точные значения емкостных токов получить невозможно
Комментарий
Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 г. № 1070 (ПТЭЭС)
621.... Измерение емкостных токо... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
621.... Измерение емкостных токо... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.