0
Что должно быть проверено перед пуском оборудования после нахождения его в резерве более трех суток?

Что должно быть проверено перед пуском оборудования после нахождения его в резерве более трех суток?

  1. Работоспособность КИП, средств дистанционного и автоматического управления, устройств технологической защиты, блокировок, средств телемеханики и связи
  2. Прохождение команд технологических защит на все исполнительные устройства
  3. Исправность и готовность к включению тех устройств и оборудования, на которых за время простоя проводились ремонтные работы. Выявленные при этом неисправности должны быть устранены до пуска
  4. Всё перечисленное
Комментарий
Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 г. № 1070 (ПТЭЭС)

199. Перед пуском оборудования п... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.