Что должна обеспечивать настройка автоматических регуляторов возбуждения и устройств форсировки рабочего возбуждения при заданном понижении напряжения в сети?
Что должна обеспечивать настройка автоматических регуляторов возбуждения и устройств форсировки рабочего возбуждения при заданном понижении напряжения в сети?
Только предельное установившееся напряжение возбуждения не ниже двукратного в рабочем режиме, за исключением ограничений, установленных документацией организации-изготовителя для отдельных типов генераторов и синхронных компенсаторов, введенных в эксплуатацию до вступления в силу Правил
Только быстродействие и максимальная скорость нарастания напряжения возбуждения в соответствии с Требованиями к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения;
Все перечисленные параметры, включая работу релейной форсировки возбуждения и автоматическое ограничение заданной длительности форсировки
Комментарий
Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 г. № 1070 (ПТЭЭС)
396. При эксплуатации АРВ, а так... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
396. При эксплуатации АРВ, а так... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.